Добрый день. Нужен совет не специалисту.
Фирмой была изготовлена мет. дверь наружного открывания с замком Барьер4.
Мастер ошибся и установил замок на расстоянии 16 мм от торца двери. В этом положении засов входит в дверную коробку всего на 8 мм, а при ночном режиме только касается коробки. Для усиления в торец двери мною была установлена запорная планка Барьера.
Вопрос: на сколько такая установка повлияла на возможность отжать дверь.
Как можно исправить ситуацию? Пеустановка замка затруднительна, т.к. во внешнем листе под ключ уже имеется отверстие. Закладные гайки М8, приваренные внутри двери,так же затрудняют перенос замка. Нет доверия и специалистам фирмы изготовившим дверь, т.к . могли переустановить замок на производстве ещё до покраски, но не сделали этого.
Как вариант может быть установить засов от другой модификации Барьера большим вылетом, самостоятельно доработав ручку засова?
Конструкция двери: наружный лист 3 мм, два ребра вертикальных и три горизонтальных из уголка 40Х40. Коробка из трубы 20Х40Х2. Внутри ПВХ панель 8 мм. Барьер установлен на уголки рёбер жёсткости с проставочной трубой.